[转载] 防雷击改善LAYOUT技巧
820 查看
5 回复
 楼主 | 发布于 2018-11-27 | 只看楼主
分享到:
防雷击改善LAYOUT技巧
  1)输出侧如有TL431,其地线接到第二级除能滤波电容的地线(如果有);
  2)Y电容的二次侧出脚接到开关变压器的二次侧的地脚;
  3)L、N与E(Earth大地)距离4mm以上;
  4)电源IC的CT、COMP、CS 等所有地尽量接在一起后再单点进入电源管理
         IC的GND,然后再接到VDD滤波电容的地,最后才接到辅助绕组的地;
  5)交流侧在有四脚的共模电感时LAYOUT使用锯齿状的铜箔形式,两端距离
        约1mm,这样当两端的压差太大时,将产生尖端对空气放电;
  6)对直流高压正端的处理:A:在同一次侧的前提下,高压的铜箔与低压的
        铜箔安全距离在1.5mm以上;B:一次侧线路和二次侧的安规距离要满足
        6.5mm+0.4mm;C:电源管理IC的DRAIN脚(连接初级绕组的输出脚)属于很
       高的du/dt、di/dt,也就是快速的电压、电流变化位置,因此其它走线要
       尽可能的避开3-5mm以上。
(0 ) (0 )

数字成像 背光驱动 限流开关 藍牙4.2 四足机器人

回复 举报

回复于 2018-11-27 沙发

谢谢分享
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2018-11-28 2#

支持下,谢谢分享!
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2018-11-30 3#

支持下,谢谢分享!
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2019-09-22 4#

谢谢分享
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2019-09-25 5#

感谢分享!
(0 )
评论 (0) 举报
  • 发表回复
    0/3000





    举报

    请选择举报类别

    • 广告垃圾
    • 违规内容
    • 恶意灌水
    • 重复发帖

    全部板块

    返回顶部