[原创] 电力变压器的电磁波危害和消磁方法
1305 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2017-09-28 | 只看楼主
分享到:

由于铁磁材料固有的磁滞现象,在对进行电压比、直流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁。由于剩磁的存在,当变压器投入运行时铁芯剩磁使变压器铁芯半周饱和,在励磁电流中产生大量谐波,这不仅增加了变压器的无功消耗,而且可能引起继电保护器误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁工作,确保变压器安全正常运行。

消磁的方法有

1 直流法:按电工理论,XHXC105消磁仪是正反向通入直流电流,并逐渐减小,缩小铁心的磁滞回环,达到消除剩磁的目的。在被试变压器高压绕组(三相变压器只对B-0或A-C消磁就够了)通入直接电流,例如为5A,其消磁电流不小于高压绕组的测试电流。每次电流值降低5%~10%,直至电流为0.5mA时,直流去磁结束。

2 交流法:在被试变压器低压侧(ac,ab和bc之间)分别施加50Hz交流电压(如发电机),高压中性点接地。视电源容量,调节补偿电容器C,使电源电流减少,被试变低压侧以反映平均值电压表Va读数为准,逐渐升高电压至50%额定电压,并停留约5 min,将电压缓慢降至“零”再重新缓慢升高电压至100%额定电压,直到完全去磁。

判断完全去磁的方法

1 在电压上升和下降过程中,同一电压下的励磁电流值相同;

2 励磁电流的波形上下对称,无偶次谐波分量。

(1 ) (0 )

低压稳差器 负载开关

回复 举报

回复于 2017-10-13 沙发

谢谢分享,支持原创~~

要是图文并茂下,理解起来就更好了

(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2018-05-17 2#

资料,谢谢分享

(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2018-05-30 3#

感谢,分享。感谢支持,欢迎关注我,资料持续更新中。有需要机械臂,电源,硬件电路设计,软件编程,开发板等各种定制的可以私聊我哦,相互学习,共同进步。
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2018-07-07 4#

感谢分享
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2019-05-25 5#

感谢分享!
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2020-03-05 6#

挺好的,看一下
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2020-03-06 7#

感谢分享,写的很清晰,值得学习!
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2020-03-09 8#

谢谢分享
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2020-03-31 9#

感谢分享
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2020-04-16 10#

感谢分享
(0 )
评论 (0) 举报
  • 发表回复
    0/3000





    举报

    请选择举报类别

    • 广告垃圾
    • 违规内容
    • 恶意灌水
    • 重复发帖

    全部板块

    返回顶部