[原创] 有限空间作业氧气浓度和CO2浓度检测的重要性
385 查看
0 回复
 楼主 | 发布于 2021-05-07 | 只看楼主
分享到:


“广东应急管理”微信官方账号5月4日消息,2021年5月1日下午4时,位于汕尾市的新力半导体有限公司在O水箱清洗过程中,发生了一次有限空间窒息事故,导致在水箱内工作的外包单位4名操作人员窒息死亡。

5月1日上午,汕尾京信科技有限公司4名操作人员在完成水箱PVC水管接头更换和水箱维修后,离开水房。下午2点15分左右,另外4名操作人员陆续进入水房进行水箱清洗工作4点20分,工厂设备部门负责人发现4名操作人员躺在水箱底部(约50 cm深)的水面上,经抢救无效死亡。


以下是调查出的事故原因:

4名作业人员在进入水箱作业前,未能做到足有限空间作业安全管理中“先通风,后检测,再作业”的要求,冒险进入含氧量不足的水箱(救援时检测含氧量为7.5%)窒息死亡。

有限空间作业也称为受限空间作业和受限空间作业。关于受限空间,国家标准有明确的定义,是指相对与外界隔绝、进出口受限、自然通风不畅、只够一个人进入从事非常规、不能连续作业的有限空间,如炉、塔、井、罐等。

有限空间或密闭空间有很多危险有害因素,比如:可能存在有毒有害介质和可燃气体,可能属于缺氧环境。

其中,缺氧环境对人体危害极大。氧浓度过低可引起人体缺氧,常见的症状有头晕、嗜睡、精神萎靡、暴怒、急躁等。长时间内缺氧会导致血氧含量偏低,大脑皮层首先受到最直接的损害。如果大脑先患病,对人体的伤害最明显,会出现心脏骤停、心肌衰竭、血液循环衰竭等一系列严重后果。

并且在一个封闭的空间内,随着人类呼吸产生的二氧化碳含量会逐渐增加。虽然二氧化碳本身是无毒的,但其在周围空气中的浓度较大后,氧气的比例相对降低,人体在呼吸时没有足够的氧气比例进入体内,造成缺氧死亡。

因此在进行有限空间作业时一定要对环境内氧气浓度和CO2浓度进行监测,浓度在正常范围之类才能开始作业,并且作业工程中要保持良好的通风。通常用于检测CO2浓度的元件是二氧化碳传感器,比如工采网代理的英国GSS 二氧化碳传感器CozIR®-LP3,带多种夹具选择的低矮外形因素,模拟或数字CO2测量输出,用户可编程 CO2水平警报 可用于需求控制通风(DCV) 系统。还有低功耗HVAC专用红外 CO2传感器COZIR-A,低功率3.5mW,可选温度和湿度输出。英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01可用于氧气浓度检测。


(0 ) (0 )
回复 举报
  • 发表回复
    0/3000





    举报

    请选择举报类别

    • 广告垃圾
    • 违规内容
    • 恶意灌水
    • 重复发帖

    全部板块

    返回顶部