首页 论坛 技术交流专区 电机驱动及工控 全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离

发帖 回复

[资料] 全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离
1342 查看
19 回复
 楼主 | 发布于 2020-08-28 | 只看楼主
分享到:

全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离FOC电机控制板调试文档说明

技术交流QQ群:171897584

公众号:游名科技

工作电压范围:140V到310VDC或AC110V到AC220V;

电流:最大2A;

不支持自动电机参数测试;

双ICS FOC无感/有感霍尔/有感编码器等驱动;

PWM隔离、电流采样隔离、DCDC电源隔离可直接接AC220V调试;

本帖有更多资源,需 登录 才可以下载,没有帐号?立即 注册

(0 ) (1 )
回复 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 沙发

一、硬件说明

1.1图纸说明


(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 2#

IPM模块:选的是国产600V/15A IPM模块,国产IPM模块最好留至少5倍余量,也就是尽量不要超过3A,如果是进口IPM模块至少3倍余量;

电源隔离:采用自制的DCDC隔离模块U11,给MCU,电流传感器,霍尔或编码器等供电;

PWM隔离:采用川土微的6通道数字隔离器U10,默认低电平L输出(高电平输出则IPM模块输出全导通、造成负载短路烧坏器件);

电流采样:采用霍尔电流传感器U7U8实现电流采样全隔离,选的+-10A量产,单位电流对应关系为:0.132V/A

(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 3#

1.2硬件布线

电流采样由于采用霍尔电流传感器,电压输出RC滤波接到MCU即可;

   PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;

       电源功率地,最好是单点接地。

1.3安全说明

   仿真器或调试器:可以用我们的隔离仿真器或加USB隔离器,当然用非隔离仿真器也可以(MCU部分和强电部分都是隔离的);

   板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。

(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 4#

1.4接线说明


(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 5#

板子:

电源输入:

AC L:接交流电AC火线或高压开关电源正+

AC N:接交流电AC零线或高压开关电源负-

 

电机线:

U:接电机UA

V:接电机VB

W:接电机WC

 

霍尔或编码器接线

HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应550W伺服电机编码器:4脚)

HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应550W伺服电机编码器:3脚)

HC:接电机霍尔传感器W(对应550W伺服电机编码器:2脚)

GND0V:接电机传感器接口GND(对应550W伺服电机编码器:5脚)

+5:接电机传感器接口5V(对应550W伺服电机编码器:14脚)

仿真调试接口及串口接线说明:

CLK:接隔离DAP仿真器CLKST LINK仿真器CLKSWD信号时钟脚)

DIO:接隔离DAP仿真器DIOST LINK仿真器DIOSWD信号数据脚)

GND:接隔离DAP仿真器GNDST LINK仿真器GND

VDD:接隔离DAP仿真器VDDST LINK仿真器VDDST LINK仿真器可不接VDD

RST:可不接,接ST LINK仿真器RST

TXTXRX需交叉):接隔离DAP仿真器RXST LINK仿真器RX

RXRXTX需交叉):接隔离DAP仿真器TXST LINK仿真器TX

(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 6#

关闭温度检测接口和母线电压检测(如硬件有用到则加上):


(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 7#

如果是HALL接口打钩霍尔接口并输入霍尔角度;

如果是编码器接口打钩编码器接口并线数;

如果是无感可跳过;

(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 8#

比如设置HALL接口

(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 9#

HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):

串口波端口及波特率设置:波特率改为115200

串口端口引脚设置:

按键启动/停止端口设置:

设置参考如下图所示:

(0 )
评论 (0) 举报

楼主 | 回复于 2020-08-28 10#

AD采样时钟及UV相电流采样端口设置:

根据硬件图纸:

U对应PA5

V对应PA4

并降低采样时钟,设置参考如下:

(0 )
评论 (0) 举报
发表回复
0/3000





举报

请选择举报类别

  • 广告垃圾
  • 违规内容
  • 恶意灌水
  • 重复发帖

全部板块

返回顶部