-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 + 关注
全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8):双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离FOC电机控制板调试文档说明
技术交流QQ群:171897584
公众号:游名科技
工作电压范围:140V到310VDC或AC110V到AC220V;
电流:最大2A;
不支持自动电机参数测试;
双ICS FOC无感/有感霍尔/有感编码器等驱动;
PWM隔离、电流采样隔离、DCDC电源隔离可直接接AC220V调试;


-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
楼主
|
回复于 2020-08-28
2#
IPM模块:选的是国产600V/15A IPM模块,国产IPM模块最好留至少5倍余量,也就是尽量不要超过3A,如果是进口IPM模块至少3倍余量;
电源隔离:采用自制的DCDC隔离模块U11,给MCU,电流传感器,霍尔或编码器等供电;
PWM隔离:采用川土微的6通道数字隔离器U10,默认低电平L输出(高电平输出则IPM模块输出全导通、造成负载短路烧坏器件);
电流采样:采用霍尔电流传感器U7、U8实现电流采样全隔离,选的+-10A量产,单位电流对应关系为:0.132V/A。
-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
楼主
|
回复于 2020-08-28
3#
1.2硬件布线
电流采样由于采用霍尔电流传感器,电压输出RC滤波接到MCU即可;
PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
电源功率地,最好是单点接地。
1.3安全说明
仿真器或调试器:可以用我们的隔离仿真器或加USB隔离器,当然用非隔离仿真器也可以(MCU部分和强电部分都是隔离的);
板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
楼主
|
回复于 2020-08-28
5#
板子:
电源输入:
AC L:接交流电AC火线或高压开关电源正+
AC N:接交流电AC零线或高压开关电源负-
电机线:
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
霍尔或编码器接线
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应550W伺服电机编码器:4脚)
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应550W伺服电机编码器:3脚)
HC:接电机霍尔传感器W(对应550W伺服电机编码器:2脚)
GND或0V:接电机传感器接口GND(对应550W伺服电机编码器:5脚)
+5:接电机传感器接口5V(对应550W伺服电机编码器:14脚)
仿真调试接口及串口接线说明:
CLK:接隔离DAP仿真器CLK或ST LINK仿真器CLK(SWD信号时钟脚)
DIO:接隔离DAP仿真器DIO或ST LINK仿真器DIO(SWD信号数据脚)
GND:接隔离DAP仿真器GND或ST LINK仿真器GND
VDD:接隔离DAP仿真器VDD或ST LINK仿真器VDD(ST LINK仿真器可不接VDD)
RST:可不接,接ST LINK仿真器RST
TX(TX接RX需交叉):接隔离DAP仿真器RX或ST LINK仿真器RX
RX(RX接TX需交叉):接隔离DAP仿真器TX或ST LINK仿真器TX
-
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):
串口波端口及波特率设置:波特率改为115200
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
设置参考如下图所示:
-
- 0000000000000000
-
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
块
导
航
举报
请选择举报类别
- 广告垃圾
- 违规内容
- 恶意灌水
- 重复发帖