关于物联网中单火线供电导致小功率节能灯冷闪的解决方案

  物联网中单火线电子照明无线灯控制器的研制心得

       单火线智能控制墙开关是传统机械墙壁开关的换代产品,她使家居灯光、电器的开关控制变得智能化。并且,国内外普通家庭大多为单火线布线,由于金属导线越来越昂贵,多走一根线的成本远高于开关本身实施单火线增加的成本。所以生产电子照明开关的厂家都在单线制这一技术投入了很大的人力进行研究。特别是现在物联网中无线的加入,导致整体的功耗升高。
      我们都知道,凡是电子智能照明开关本身都需要消耗一定的电流,在待机时,由于单火线开关待机取电是通过流过灯具的电流给开关的控制电路供电的,如果待机输入电流大就会导致电子节能灯在关闭时会有冷闪光等问题。特别是即将出现的 LED照明灯,对待机电流更是苛刻。
      当电子开关本身消耗的微小的电流通过火线经灯具内部的桥式整流电路的滤波电容时,这一很小的电流向滤波电容充电,当滤波电容上的直流电压充到一
定的程度时(约150V左右),节能灯的电子电路就会工作使节能灯起辉闪亮,这时电容两端的电压立即下降,等待下一次的充电。这一闪烁现象的间隔与流过的电流及节能灯的内部电路结构密切相关,很难量化。经过对大量各品牌不同厂家的节能灯实测,引起节能灯闪烁的电流从30微安至100微安不等。有一些节能灯在电流小于20微安以下时都还会出现闪烁的现象。所以,微功耗单火待机和工作电源电路的研发难度非常大,到目前为止这仍是国内外限制单火线(单极)智能开关产品发展的最主要技术瓶颈。我们唯一可以做的就是待机电流做得越小就越能适应更多的各种灯具。

    以下电路是对灯的开态和关态的去电回路示意图: