[资料] PT100温度传感器采用不平衡电桥接线方式解析
1486 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2019-06-30 | 只看楼主
分享到:

PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别。 仪表上接传感器的固定端子有三个:A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本

 

PT100温度传感器采用三线式接法的原因:

PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:

PT100引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。

本帖有更多资源,需 登录 才可以下载,没有帐号?立即 注册

(0 ) (0 )
回复 举报

楼主 | 回复于 2019-06-30 沙发

自己顶一下!
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2019-06-30 2#

感谢分享!!!!!!!!!!!
(0 )
评论 (1) 举报

回复于 2019-06-30 3#

谢谢分享!!!!
(0 )
评论 (1) 举报

回复于 2019-07-17 4#

感谢分享!!!
(0 )
评论 (1) 举报

回复于 2019-07-22 5#

感谢分享!!!!!!!!!!!
(0 )
评论 (1) 举报

回复于 2019-10-30 6#

dddddddddddddd
(0 )
评论 (1) 举报

回复于 2019-10-31 7#

kkkkkkkkkkkkkkk
(0 )
评论 (1) 举报

回复于 2019-11-29 8#

感谢楼主分享!!!
(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2021-02-17 9#

谢谢分享

!!!!!

(0 )
评论 (0) 举报

回复于 2021-03-27 10#

正好需要 谢谢
(0 )
评论 (0) 举报
发表回复
0/3000





举报

请选择举报类别

  • 广告垃圾
  • 违规内容
  • 恶意灌水
  • 重复发帖

全部板块

返回顶部