我用两点标定有一点误差,查表法在标定点的附近很准,远离标定点的就不准了
就是看的大小,把采集的AD值转化为电阻值,对照表格进行计算。可能在电压值转电阻值那有点小错误
那这样就没有必要用查表法了吧,本来想让工人标定一个点的
多点标定准确性高,就是标定时候麻烦
恩,那就不用查表法了
器件差异小的话可以直接把信息写到单片机了,那确实贵
用在温室大棚,误差0.5℃足够,我想把误差控制在0.1
恩,两点的我测试过还可以,放在高低温试验箱
用数字的温度传感器反应迟钝,还是铂电阻的反应快
