分享到:
使用基于桥接的数据采集设备,因为其内建了分流校准、零点偏置、内部激励和滤波。 但是,使用一个普通的模拟输入数据采集设备也是可能的,只需要添加外部激励源。
桥接传感器(也称之为比例式传感器)通常返回以mV/V为单位的数值。这是输出电压与输入电压或者说激励之间的比值。典型地比如应变传感器,其比较外部电压与内部的应变器。这个电阻在使用过程中会随着外部情况的变化而变化,传感器返回新的电压值。
连接传感器
连接方式至少需要四根线: Ex+, Ex-, AI+, AI-。根据你传感器的规范说明,来确定必要的电压或者电流激励。Ex+/- 将连接到外部的电源。剩下的两根线,AI+/-,链接到数据采集设备的模拟输入通道端口上。
因为使用了外部激励,这个传感器最小输出信号值为0,最大输出信号值为200mV.
最大信号范围= 20mV/V * (10V) = 200mV
PCI 6251可用的输入范围如下 (参考于下面链接中的"NI 625x 规范说明" )

接下来,生成一个模拟输入任务来采集该数据。如果可能的话,信号的输入范围应该调整到能充分利用ADC满量程范围。更多相关信息,可以在DAQmx帮助文档中查看设备范围章节 (开始»所有程序»National Instruments»NI-DAQ»NI-DAQmx Help).
例如: :一个压力传感器输出20mV/V并且需要10V的外部激励。我们就可以使用PCI 6251来进行采集。
这个信号范围应该进行如下配置以获得传感器0-200mV 的数值,这样可以最优化使用6251的ADC。

使用自定义换算
必须使用一个自定义换算将采集到的电压值转换为实际物理意义的数值。
例如:压力传感器的测量范围是100 psi。这个范围就对应了最小和最大值的之间的 0-200mV。
下面的截图显示了如何使用自定义换算来表示0-100 psi。查看下面的链接附加信息,查看如何生成一个自定义换算。
必须使用一个自定义换算将采集到的电压值转换为实际物理意义的数值。
例如:压力传感器的测量范围是100 psi。这个范围就对应了最小和最大值的之间的 0-200mV。
下面的截图显示了如何使用自定义换算来表示0-100 psi。查看下面的链接附加信息,查看如何生成一个自定义换算。

(0 )
(0 )


-
- xiaomiking
-
1147 发帖6357 回复18609 积分
- 私信他 +关注
发表回复
块
导
航
举报
请选择举报类别
- 广告垃圾
- 违规内容
- 恶意灌水
- 重复发帖