一、状态故障判断

  SF(系统出错/故障显示,红色):CPU硬件故障或软件错误时亮。

  BATF(电池故障,红色):电池电压低或没有电池时亮。

  DC5V(+5V电源指示,绿色):5V电源正常时亮。

  FRCE(强制,黄色):至少有一个I/O被强制时亮。

  RUN(运行方式,绿色):CPU处于RUN状态时亮;重新启动时以2Hz的频率闪亮;HOLD(单步、断点)状态时以0.5Hz的频率闪亮。

  STOP(停止方式,黄色):CPU处于STOP,HOLD状态或重新启动时常亮。

  BUSF(总线错误,红色)。

  RUN-P(运行-编程)位置:运行时还可以读出和修改用户程序,改变运行方式。

  RUN(运行)位置:CPU执行、读出用户程序,但是不能修改用户程序。

  STOP(停止)位置:不执行用户程序,可以读出和修改用户程序。

  MRES(清除存储器):不能保持。将钥匙开关从STOP状态扳到MRES位置,可复位存储器,使CPU回到初始状态。

  通电后从STOP位置扳到MRES位置,“STOP” LED熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。放开开关,使它回到STOP位置,然后又回到MRES,“STOP” LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在执行复位,最后“STOP” LED一直亮。